Hallo @stepgilb Der Softstarter verhindert lediglich Stromspitzen beim Starten des Kompressors. In Ihrem Fall sieht es aus wie das Flackern von Glühbirnen beim Starten des Kompressors. Ansonsten funktioniert es so: Bei den Startern befindet es sich in den Stromkreisen nach allen drei Phasen mehrmals hintereinander angeschlossenen NTC-Widerständen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Spannung an den Klemmen des Kompressors beim Einschalten zu reduzieren. Diese Widerstände erwärmen sich durch den elektrischen Strom und haben daher ihren Widerstandswert langsam fallend. Mit der Erwärmung der Widerstände steigt die Spannung stetig an, bis sie erreicht wird Anlaufdrehmoment des Kompressors. Der entstehende Anlaufstrom verursacht keine Störungen im Stromnetz. Bei zu langem Erhitzen würden die NTC-Widerstände ausfallen, das müssen sie also tun Bypass mit Bypass-Relais. Dies geschieht 0,3 bis 0,4 Sekunden nach dem Einschalten des Kompressors. Zum Schutz vor zu hohen Temperaturen an NTC-Widerständen und vor möglichen Folgen (Brand, Rauch, ..) gibt es auf jeder Phase eine Thermosicherung, die Zu hohe Temperaturen unterbrechen den Stromfluss. Ein Mangel an Kühlgas würde sich durch eine Verringerung der Heizzahl bemerkbar machen. Für Quietschen beim Anlauf können die Lüfterlager die Ursache sein. Ich hoffe, dass Google verständlich übersetzt hat. VG