@_RF_ Bei unserer 250-A ohne Trennpuffer liegt der Volumenstrom, wenn alle Heizkreise offen sind, bei ca. 950 l/h. In diesem Bereich sind die Heizkörper bereits grenzwertig laut. Während der Abtauung genehmigt sich die Anlage jedoch den eingestellten Pumpen-Maximalwert (Parameter 1102.1) oder ist von dieser Einstellung sogar entkoppelt (muss ich noch genauer beobachten). In jedem Fall wird der Volumenstrom dabei deutlich angehoben, siehe Grafik. @Hermaug49 Falls ein Trennpuffer verbaut ist, wird es etwas komplizierter. Angenommen, auf der Primärseite wird mit der Primärpumpe der theoretisch optimale Volumenstrom gefahren, die Heizkreise nehmen sekundärseitig aber weniger Volumenstrom ab, als eigentlich erforderlich wäre. Dann kommt es im Puffer zu einer stärkeren Vermischung, bei der der Rücklauf den Vorlauf abkühlt. Das Resultat: Die Heizkreise bekommen einen kälteren Vorlauf, und folglich müsste die Heizkurve angehoben werden, um auf die notwendige Vorlauftemperatur zu kommen. Sinnvoller wäre es jedoch den Volumenstrom auf der Heizkreis- bzw. Sekundärseite so weit anzuheben, bis die Vorlauftemperatur nicht weiter ansteigt. Wird dieser Punkt nicht erreicht, weil die Heizkörper irgendwann zu laut werden, muss auf der Primärseite angesetzt werden – also der primärseitige Volumenstrom reduziert werden, um den hydraulischen Kurzschluss im Puffer zu entschärfen.