zur Info: du musst nicht für jede Frage einen neuen Beitrag eröffnen. Es reicht aus, wenn du kommentierst. So ist das ganz etwas übersichtlicher 😉
Super, dass du die Daten rausgeschrieben hast.
Wenn die Speicherladepumpe eingeschaltet hat, bedeutet es, dass die Regelung auch eine Anforderung bekommen hat und in die Warmwasserbereitung gehen will. Wenn der Brenner jetzt nicht in Betrieb geht, ermittelt der Kesseltemperatursensor entweder eine zu hohe Temperatur oder der Strömungskontrollschalter/Sensor oben am Vorlauf vom Wärmetauscher schaltet nicht mehr durch. Es kann auch sein, dass das 3/2 Wegeventil nicht richtig umschaltet. Im Relaistest kann diese Funktion überprüft werden. Nennen uns bitte mal die Herstellernummer deiner Anlage, damit ich prüfen kann, ob du einen Strömungssensor oder -schalter hast. Die Nummer steht oben auf der Haube der Anlage.
Beste Grüße °pa