abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Anlage „Standby“, Umwälzpumpe läuft öfter als beschrieben

Hallo Viessmann Experten
Ich habe die Vitodens 200-W B2HF nur mit Heizung.

Im Handbuch ist auf Seite 45 zum Zustand Anlage „AUS“ unter Hinweis beschrieben

Hinweis:

  • Damit sich die Umwälzpumpen nicht festsetzen werden alle in der Regelung angeschlossenen Umwälzpumpen automatisch alle 24h kurz eingeschaltet.
  • Die Umschaltventile werden in regelmäßigen Abständen umgeschaltet
  1. Es gibt unter dem Menü – Betriebsprogramm - Heizkreis 1 nicht den Status "AUS", sondern nur die Zustände „Heizen“ und „Standby“
    Warum ist hier eine Abweichung zum Handbuch im Menü?
  2. Im Zustand „Standby“ ist die Heizung aus und das Umschaltventil im Status „WW“, aber die Umwälzpumpen wird jede Stunde für 10 Minuten eingeschaltet und nicht nur alle 24h „kurz“.
    Warum ist hier eine Abweichung zum Handbuch zu den Einschaltzeiten und die Dauer?
    Das erhöht den Stromverbrauch und den Verschleiß der Umwälzpumpe.
    Damit wird in den Sommermonaten (15.05. bis 15.09.) ein unnötiger Stromverbrauch von ca. 20 KWh im Jahr verursacht.
  3. Umschaltventile werden in regelmäßigen Abständen umgeschaltet
    Welche Zeitabstände bedeuten "regelmäßigen Abständen"
    Ist das die eine Stunde und zusätzlich wird noch die Umwälzpumpe eingeschaltet?
  4. Mein Fachbetrieb meinte, bei einer Anlage nur mit Heizung müsste es keine Umschaltventile geben.
    Ist der Zustand „WW“ eine „Parkposition“ für das Umschaltventil?

Seite 45
Wärmeerzeugung ausschalten mit Frostschutzüberwachung („Ausschalten“)
Hinweis:
• Falls das Menü „Gesamte Anlage“ nicht vorhanden ist, nacheinander „Heizung“ und „Warmwasser“ auf „AUS“ stellen
Hinweis:
• Damit sich die Umwälzpumpen nicht festsetzen werden alle in der Regelung angeschlossenen Umwälzpumpen automatisch alle 24h kurz eingeschaltet.
• Die Umschaltventile werden in regelmäßigen Abständen umgeschaltet

 

Seite 55
Menü - Ein-/Ausschalten       --> Der Menüpunkt ist so nicht vorhanden

  • Heizung -  Heizkreis 1

Im Gerät
Menü – Betriebsprogramm - Heizkreis 1 - Heizen

  • Optionen EIN oder Standby

Ein Feedback wäre schön. Danke und Grüße Bernd

4 ANTWORTEN 4

Hallo Bernd, 

 

Über den Parameter 1240.0 besteht die Möglichkeit die interne Pumpe, in der Funktion Heizkreispumpe, im reduzierten Betrieb auszuschalten.

Ist Parameter 1240:7 eingestellt, so ist die interne Pumpe, in der Funktion Heizkreispumpe, im reduzierten Betrieb ausgeschalten, sofern keine Brenneranforderung vorliegt.

Die Pumpe schaltet sich dennoch zeitweise ein, damit der Frostschutz sichergestellt wird, da bei einer angehobenen Betriebsweise mit Raumthermostat kein Außensensor vorhanden ist. Pro Stunde für jeweils 10 Minuten. 

 

Umschaltventile werden automatisch nach 90 Stunden Stillstand für 10 Sekunden eingeschaltet. Unabhängig ob Warmwasser vorhanden oder nicht, ist dennoch das interne Umschaltventil bei dir vorhanden. 
 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

vielen Dank für deine Antwort

Unter "Automatik" hatte ich das gerade anders herum erwartet.

Also im Zustand "Standby" bleibt es dabei, dass die Pumpe jede Stunde für 10 Minuten eingeschaltet wird.

Bedeutet das nun, wenn die Anlage im Zustand "EIN" den ganzen Sommer bleibt und der Parameter 1240.0 den Wert "7" hat, dass dann den ganzen Sommer nie die Pumpe eingeschaltet wird und es zum verklemmen kommen kann?

 

Meine Vorstellungen zur Pumpenabschaltlogik wären 🙂

  • Anlage Zustand "Standby":
    Pumpe schaltet sich alle 24h (um Mitternacht) für 1 Minite ein um ein Festklemmen vorzubeugen.
    Nur In den Wintermonaten (Oktober bis April, über Parameter einstellbar) die Pumpe alle X Sunden eingeschaltet und bei einer Vorlauftemperatur unter 5°C (Frostschutzwert einstellbar) der Brenner aktiviert und geheizt, bis eine Temperatur von 12°C (einstellbar) erreicht ist.
    Optimal: Die Pausenzeit von X Stunden wird über eine adaptive Strategie angepasst.
  • Anlage Zustand "Ein" und "Reduziert"
    a) Die Pumpe wird immer abgeschaltet, wenn der Brenner abgeschaltet wird
    b) Automatic: Die Pumpe läuft nach Brenner "Aus" solange weiter bis die Vorlauftemperatur unter 40°C fällt (Parameter einstellbar)
    c) Konstant: Die Pumpe läuft immer

Zum Thema Frostschutz

Welcher Frotschutzschwellwert ist in der Therme festgelegt?

Die Vitriol 100 hat eine Frostschutzfunktion, die aktiviert werden kann mit einer festen Temperaturschwelle (5°C), an dem die Heizung sich einschaltet soll, was für die SW in der Theme nicht sichtbar ist (kein W-LAN 😣)

Also doppeles Netz für Frostschutz und die ggf. wird die Vitriol 100 ausgehebelt, wenn der Wert > als 5°C ist.

  1. Völlig unnötig in den Sommermonaten
  2. Die Einstellmöglichkeiten des Raumtemperatursollwertes für die Phasen an der Vitriol 100  sollten den Frostschutz nicht aushebeln (Raumsolltemperatur muss > Frostschutztemperatur)
  3. Die Therme benötigt eine intelligente und adaptive Frotschutzprüfstrategie
  4. Die Therme kann die Außentemperatur vom Internet in ene Strategie integreiren

Grüße Bernd

Hallo Patrick
Beim Parameter 1240.0 können 3 Werte eingestellt werden ("1", "2" und "7")

Der Wert "2" ist im Handbuch nicht beschrieben. Was bedeutet dieser?

Grüße Bernd

Hallo Bernd, 

 

ich habe leider keine wirkliche Aussage zur Funktion des Wertes 2 bekommen. 

Der Wert 2 hat nach meiner Recherche keine Funktion an deinem System. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren