Hallo zusammen, ich habe ein wenig im Netz recherchiert und mir mal meine HLB zur Brust genommen.Teilweise wurden die qm/2 der Räume zu gross berechnet , teilweise vertauscht. So wurde die wesentlich größere Küche mit der Heizlast der Dusche verwechselt usw. Die Norm Gebäudelast kommt so auf 9999 Watt , was meines Erachtens schon zu viel ist. Die Heizlast wurde mit 44,9 W/m2 festgelegt. Mein Haus ( KfW 70 ) wurde nach Env 2009 gebaut , also gehe ich mal von einem U -Wert von 1,09 aus , da im Energieausweis diesbezüglich nichts steht. Bitte korrigiert mich , falls ich daneben liege. Zur Berechnung der Pumpendimesion habe ich folgende Formel gefunden. Gewünschte RT +273 = 296 Normaussentemp. -14 ° +273=259 296-259 = 37 K 222qm x 1.09 ( U-Wert ) x 37K = 8953 Watt = 8,9 KW Sperrzeiten EVU und Wiederaufheizung waren in der HLB berücksichtigt , WW kann ich nicht sagen. Gehe ich aber von 0,8 Kw für WW aus , lande ich bei 9,7 KW Ist das korrekt und welche Pumpe würdet Ihr hier zum Einsatz bringen ?