Hallo, die Eckdaten: Doppelhaushälfte ~ 120 m² Wärmepumpe: Vitocal 222-A A04 2 Heizkreisverteiler je 5 Räume Wärmepumpe ist 3 1/2 Jahr alt. 1. Frage: Heizkreisverteiler im OG im Sommer heiß? Aktuell ist die Betriebsart "Nur Warmwasser eingestellt" und mir ist letztens aufgefallen, dass im Heizkreisverteiler im Obergeschoß, die Leitungen des Heizkreisverteiler während des Aufheizens des Warmwassers heißt wird. Bei den Ventilen wurde richtigerweise kein Durchfluss angezeigt. Ist das normal bzw. korrekt, dass die Leitungen bis zu den Ventilen im OG heiß werden, auch wenn nur die Betriebsart "Nur Warmwasser" eingestellt ist? 2. Frage: Heizen im Sommer Heute habe ich bemerkt, dass in der Früh beim Aufheizen des Warmwassers auch ein Durchfluss im OG vorhanden ist. Vorlauftemperatur war kurzfristig auf 50°. Es hat quasi geheizt, obwohl die Betriebsart "Nur Warmwasser" gestellt ist. Hatte wer schon ein ähnliches Problem? Was muss da getauscht werden? Muss dass ein Viessmann-Techniker machen oder würde das auch ein Installateur reparieren? Zusatzinfo: Der Installateur der die WP installiert hat ist leider dermaßen inkompetent, dass ich mir leider einen neuen Installateur suchen muss. Habe mir bei Inbetriebnahme einen Sachverständigen beauftragen müssen, der mindestens 8 Mängel zu beanstanden hatte. Bin für jegliche Hinweise dankbar!
... Mehr anzeigen