Hallo Sensus! Soll das ein Viessmann-Techniker reparieren oder könnte das auch ein Installateur? Das sollte auch dein HB (Installateur) können - vorausgesetzt er hat die entsprechende Viessmann-Schulung - gibt wohl auch welche ohne. Heute war bei der WW-Erzeugung glücklicherweise die Ventile im Heizkreisverteiler geschlossen. Was mich trotzdem irritiert, ist dass ich eine Solltemperatur von 48° festgelegt habe, aber während der WW-Erzeugung am Display 56° bei der Vorlauftemperatur angezeigt wird. Wird da die Vorlauftemperatur dermaßen erhöht, dass das WW dann auf die 48° kommt? Ja dem ist tatsächlich so. Um den Speicher auf Temperatur zu bringen muss die WP eine gewisse Übertemperatur erzeugen. Dieses liegt zum einen an der Trägheit des Wärmetauscher im Speicher und dem Weg zum Speicher, zum anderen aber auch daran, dass der Speicher nicht gleichmäßig, sondern von Oben nach Unten geladen wird und der Sensor üblicher Weise nicht ganz Oben sondern irgendwo im oberen Drittel sitzt. Die gemessene Übertemperatur hängt dabei vom Volumenstrom ab. Je geringer die Leistung der Sekundärpumpe, desto höher ist die Übertemperatur im VL und desto größer ist die Spreizung zwischen VLT und RLT. Entsprechend groß ist dann auch die Differenz des geschichteten Wasser zwischen Oben und Unten. Ich hab bei mir durchaus ähnliche Übertemperaturen gesehen. Gruß Gwyn