Mahlzeit, erstmal sorry, Kesselcodierstecker (mit "c" satt "k") ist in der Montage- und Serviceanleitung zu finden, ich vermute Du hast nur die Bedienungsanleitung für den Anlagenbetreiber, da steht nix davon drin. Mit den Herstellnummern der Regelung und des Kessels findest Du die Anleitungen unter https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 Deine Regelung ist von 2005 und der Kesselcodierstecker ist aufgeführt in der Anleitung. Schau mal nach was Du zum Kessel finden kannst und ob er eine Sockeltemperatur braucht. In einer Übersicht über die Kesselcodierstecker habe ich eine Atola-RN gefunden, die benötigt den Kesselcodierstecker F0 und dieser sorgt dafür das das im Tagbetrieb bei 35 °C der Brenner eingeschaltet wird und bei 42 °C aus. Ein hydraulischer Abgleich ist kein Hexenwerk und kann einfach gemacht werden, dazu gibt es hier im Forum diverse Infos und links mit detaillierten Beschreibungen. Wichtig ist zu Wissen das man tiefe Außentemperaturen haben sollte wenn man sich daran macht, möglichst einige Tage lang unter 0 °C, je kälter desto besser. Bei den aktuellen Temperaturen benötigt das Haus zu wenig Wärme und damit sind alle Änderungen die man vornimmt kaum wahrnehmbar. Für die Fußbodenheizung sollte irgendwo ein Verteiler sitzern wo alle Heizkreise der FBH angeschlossen sind, hast Du den gesucht / gefunden? Dort lässt sich die Vorlauf- und Rücklauftemperatur jedes Heizkreises messen, die Technik dazu hast Du ja. Als wir 2001 unser Gebrauchthaus gekauft haben bin ich ähnlich wie Du rangegangen, erstmal messen, dann wundern -> nachdenken -> informieren -> sinnvoll ändern. Ich denke ich kann also beurteilen was einfach machbar ist. In welcher Gegend steht das Haus? Viele Grüße Stefan