Das Ganze hat sich inzwischen aufgeklärt. Letzten Endes wurde, weil das Umschaltventil falsch montiert war, der im Kombispeicher untenliegende HW-Bereich mit 60 Grad warmem Wasser über den im Kombispeicher obenliegenen WW-Bereich beheizt. Das ist ziemlich ineffizient. Leider ist der Heizungsbauer alles andere als ein Wärmepumpenexperte und es brauchte erst die Hilfe des Forums bzw. dann des Werkskundendienstes (irgendwie eine grandiose Fehlkonstruktion, dass man den nicht selbst beauftragen kann, sondern erst warten muss, bis der unfähige Heizungsbauer bereit ist, den Offenbarungseid zu leisten, dass er eigentlich keine Ahnung hat). Die AZ sind jetzt so, wie wir sie erwartet haben: Für die HW-Produktion bei knapp unter 6 und für die WW-Produktion knapp unter 4. Die Abweichungen dieser von der Anlage nur berechneten Werte von den messbaren scheinen gering zu sein. Wir haben keinen gesonderten Zähler, aber wenn man den gemessenen Gesamtverbrauch nimmt, und en normalen täglichen Verbrauch des Hauses (auch ziemlich präzise bestimmbar) abzieht, passt es ganz gut. Für die Gesamt-JAZ spielt dann natürlich das - je nach Immobilie und Verbrauchsverhalten - individuelle Verhältnis WW- zu HW-Verbrauch die entscheidende Rolle...