Hallo Ich habe einen CM2 mit 80kW, Störung F20, 21 und 71. Daraufhin habe ich dne Luftdruckwächter, den neuen Feuerungsautomaten samt Bedienteil und Parameterstick eingebaut, Parameterstick mit F9 codiert, Brenner startet und nach 6FL kommt entweder für 1 Sekunde 7FL, dann leuchten alle Striche am Bedienteil ,dann ganz kurz alles weg und der brenner startet von Neuem. Das Ganze wiederholt sich endlos. Ionisatio 13-14MykroAmpere gemessen, Gasfliesdruck konstant Ich hatte noch einen Feuerungsautomaten mit, leider dasselbe. Was kann ich noch tun? Brennernummer: 7185861101178109 danke vielmals Cäsar1607
... Mehr anzeigen