Du kannst in dem Fall über den reduzierten Betrieb, der passenden Heiz Kennlinie und durch Reduzierung des Volumenstrom die WP zwingen länger zu laufen, so fährt sie nicht zu stark an und braucht etwas länger um den Estrich zu erwärmen. Ich vermute einen Puffer wurde Dir nicht auch noch verkauft? Womöglich kannst Du die Heizzeiten auf jeden zweiten Tag verteilen, zumindest in der Übergangszeit, der Estrich dient ja als Puffer, wenn der eine Tag mit 22,5-23 Grad überladen wird dürfte am anderen noch immer 21 Grad Raumtemperatur möglich sein. Unabhängig davon kannst Du Nachts bis auf 3 Grad (Frostschutz Funktion) absenken. Und wie schon von PV_16 erwähnt ist die Anlage viel zu groß. Bei mir werkelt eine A13 mit HZK auf über 160qm ohne Probleme, also ich bin noch nicht am Limit.