Danke, gekühlt wird bei einer Anlage, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Die minimale Vorlauftemperatur sollte nicht niedriger als 18°C eingestellt werden, da andernfalls der Feuchteanbauschalter zu schnell auslöst. Es muss hier generell eine Temperaturgrenze gefunden werden, bei der die Anlage laufen kann, ohne dass dieser ständig auslöst. Der Feuchteanbauschalter schützt das Gebäude vor Substanzschäden, durch eine Feuchtigkeitsbildung am Rohr. Außerdem sollten während des Kühlbetriebes alle Stellventile offen sein, damit die erzeugte Kühlmenge abgenommen werden kann und somit die Solltemperatur nicht zu schnell erreicht wird.
Viele Grüße Flo