Hier braucht keiner etwas prüfen, da die Meldungen zusammenhängen. 54 bedeutet, dass die minimale Primäreintrittstemperatur unterschritten wurde. CB erscheint, wenn die Primärtemperatur länger als 24h im Bereich der minimalen Primäteintrittstemperatur und der Hysterese von 5K liegt. Da du einen Flächenkollektor hast, ist es normal, dass dieser im Laufe des Winters an Leistung verliert und das Temperaturniveau weiter absinkt. Sobald CB auffällt, erfolgt der restliche Betrieb durch die Zusatzheizung, welche in der Regel der Elektro-Durchlauferhitzer ist. Dieser sollte dementsprechend immer freigegeben sein. Die Zuschaltung erfolgt nach den hinterlegten Integralen.
Viele Grüße Flo