Ja, das reicht. Die Meldungen 80/81 zeigt während des Heizbetriebes (auch Warmwasserbereitung) an, ob eine Fehlfunktion eines Ventils der neuen NC-Box (7100:1) besteht, welche du hast. Eine solche Fehlfunktion würde zu einer Rückerwärmung der Sole/Quelle führen. Der Regler vergleicht dabei Sekundär-Vorlaufsensor F8 (in der Wärmepumpe) und Sensor F14 (in der NC-Box). Falls das Delta T über eine Laufzeit von min. 1 Stunde ≥ 3 K beträgt, erscheint Meldung 80. Falls das Delta T über eine Laufzeit von min. 1 Stunde ≥ 5 K beträgt, erscheint Meldung 81. Fahren die beiden Ventile in deiner NC-Box nicht in die jeweilige korrekte Stellung, kann dies zu einer Temperaturdifferenz von >3/5 K und somit zur Meldung 80/81 führen. Dementsprechend sollte folgendes geprüft werden: Beide NC-Umschaltventile auf korrekten elektrischen Anschluss prüfen. Beide NC-Umschaltventil auf Funktion prüfen. Fährt es mechanisch, wenn es angesteuert wird? In einigen anlagenspezifischen Betriebszuständen ist eine Temperaturdifferenz von mehr als 5 K möglich und kann normal sein. Dies muss im Einzelfall geprüft werden. Mit einer Änderung des Parameters 7347 (Menü "Experten" - Code 3442541331) kann diese Warnschwelle verändert werden. Hier sollte dann eine Temperatur ausgewählt werden, die der normalen Spreizung im Sekundärkreis entspricht. Mehr als 10 K sollte aber nicht eingestellt werden, da ansonsten die gesamte Überwachungsfunktion außer Kraft gesetzt wird. Viele Grüße Flo