Hallo Leo,
ab Wärmepumpen mit dem WO1C-Regler ist es möglich, für die Sekundärpumpe den Volumenstrom über die Min. und Max. Leistung der Pumpe anzupassen. Die Drehzahl steht vom Werk aus auf 100%, um in jedem Fall sicherzustellen, dass die Wärmepumpe bei der Erstinbetriebnahme den benötigten Mindestvolumenstrom bekommt.
Die Einstellung der Min. und Max. Drehzahl muss von deinem Heizungsfachbetrieb anhand seiner Berechnungen und der Pumpenkennlinie in der Expertenebene vorgenommen werden.
Sobald sich die Wärmepumpe im Heizbetrieb befindet (Heizgrenze unterschritten) und in der Anlage kein Pufferspeicher installiert ist, läuft die Sekundärpumpe dauerhaft. Der Hintergrund dafür ist, dass durch das Umwälzen des Heizungswassers ermittelt wird, ob der Bedarf des Nachheizens für die zu beheizenden Räume besteht.
Sollte ein Puffer zur hydraulischen Trennung installiert sein, läuft die Sekundärpumpe nur im Frostschutz und die Heizkreispumpe würde ab der Unterschreitung der Heizgrenze laufen.
Beste Grüße °fl