Hallo DanielK,
@Bellemann liegt mit seinen Ausführungen soweit richtig. Nur, dass die bei dir verbaute Vitocal 200-S nicht rücklauftemperaturgesteuert funktioniert. Dies ist bei den anderen Wärmepumpen von uns der Fall.
Bei dir regelt Sie nach dem Sekundärvorlaufsensor mit den von @Bellemann beschriebenen Hysteresen von jeweils 2K zur Ein- und Ausschaltung der Außeneinheit im Heizbetrieb.
Ich empfehle dir, die Kennlinie erst einmal richtig einzustellen. Dafür sollte dein Kaminofen aber aus bleiben, da du ansonsten nicht auf die richtige Einstellung kommst.
Stell am besten alle Raumregler in den Räumen, die ständig beheizt werden sollen, bis zur optimalen Einstellung auf "Auf". Dann stellst du die Raum-Soll-Temperatur im Regler ein, die du auch für deine Räume wünschst. Denn danach wird auch die Heizgrenze berechnet. Anschließend beobachtest du die Räume bei den unterschiedlichsten Außentemperaturen. Je nachdem, ob Sie zu warm oder zu kalt sind, passt du die Kennlinie entsprechend dem nachfolgendem Link an.
http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Bitte beachte dabei immer, dass, wie bereits @Bellemann geschrieben hat, das Fußbodenheizsystem ein sehr träges System ist und es entsprechend Zeit benötigt, bis du die optimale Einstellung gefunden hast.
Sollte später dein Kaminofen wieder in Betrieb sein, kann es durch das träge System auch schnell zu warm in deinem Wohnraum werden. In diesem Fall empfehle ich dir, nicht gleich die Einstellungen der Kennlinie oder Raumtemperatur zu verändern, sondern sich dessen bewusst zu sein oder eine längere Zeit vorher den Raumregler runter zu drehen.
Beste Grüße °fl