Hallo ThRu,
die Möglichkeit, die NC-Funktion über einen externen Kontakt anzufordern besteht nicht. Auch wenn es rein theoretisch möglich wäre, das Ansteuersignal auf der NC-Leiterplatte zu aktivieren, wird es nichts bringen, da die Steuerung des NC-Mischers über die Regelung der Wärmepumpe vorgenommen wird.
Wenn der Außensensor gebrückt wird, nimmt die Regelung einen Außentemperaturwert von -40°C an.
Du könntest höchstens versuchen, über den Parameter 7004 "Temperaturdifferenz für die Berechnung der Kühlgrenze", die Einschaltung der Kühlfunktion zu optimieren.
Beste Grüße °fl