Hallo BoilerBoy,
du kannst über die Codieradresse A5 die Heizkreispumpenlogik anpassen. Im Auslieferzustand ist diese auf 5 eingestellt und bedeutet, dass die Heizkreispumpe ausgeschaltet wird, falls die Außentemperatur 1K größer ist als die eingestellte Raumsolltemperatur. Der Einstellbereich für die Adresse ist von 1 - 15, was den Werten von +5K bis -9K entspricht.
Über die erweiterte Sparschaltung kann der Heizbetrieb und der Betrieb der Pumpe deaktiviert werden. Dort gibt es die Einstellbereiche von 5 - 35, was gleichbedeutend der Außentemperatur ist. Ist die gemittelte Außentemperatur (21,3h) > dem eingestellten Wert + 1K, gehen Brenner und Pumpe aus und der Mischer wird zugefahren.
Beste Grüße °fl
... Mehr anzeigen