Hallo matzidp8, so wie Unbekannt es beschrieben hat, ist es korrekt. Dauert die Warmwasserbereitung zu lange, wird auch bei einer nicht unterschrittenen Hysterese für den Durchlauferhitzer dieser aktiviert, um die Warmwasserbereitung zu beenden. Diese Zuschaltung kann über den Parameter 600D (Expertenebene) angepasst werden. Eine JAZ von unter 3 kann unter Umständen aus einem zu hohen Warmwasserverbrauch resultieren. Da bei der Warmwasserbereitung hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden, liegt der COP für diese Betriebsbereiche (ca. 55°C Vorlauftemperatur) ab einer Außentemperatur von <12°C schon bei unter 3. Sollte deine Wärmepumpe tatsächlich nur über den Winter kommen, wenn der Durchlauferhitzer als Dauerlauf mit dabei ist, empfehle ich dir, dich einmal mit deinem Fachbetrieb kurzuschließen und eventuell eine alternative Wärmequelle (Ofen mit Wassertasche oder ähnliches) nachzurüsten. Dieser könnte dann direkt die Temperatur deines Puffers erhöhen. Alternativ gibt es mittlerweile für die Vitocal 200-S auch eine 16kW Außeneinheit. Beste Grüße °fl