Hallo Chemieka,
grundsätzlich muss bei Wärmepumpenanlagen ohne Pufferspeicher ein Überströmventil installiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass immer der notwendige Mindestvolumenstrom eingehalten wird. Zusätzlich sollte die Heizkennlinie so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig eingestellt werden. Dadurch wird die durchschnittliche Laufzeit deutlich verlängert. Zusätzlich spart jedes Grad Vorlauftemperatur, was weniger aufgeheizt werden muss, Energie. Im Optimalfall ist die Heizkennlinie so eingestellt, dass die Raumthermostate ganz hoch gedreht sind und trotzdem annähernd die gewünschte Raumtemperatur im Wohnraum erreicht wird.
Der Betrieb eines Kamins ist nicht weiter schlimm, dann gehen die Stellventile bei Erreichen der Raum-Soll-Temperatur zu und die Wärmepumpe, sollte sie gerade in Betrieb sein, schaltet bei Erreichen der Vorlauf-Soll-Temperatur ab.
Die Geräusche lassen sich, denke ich, am besten direkt an der Anlage lokalisieren. Die Beauftragung des Serviceeinsatzes muss durch deinen Heizungsfachbetrieb vorgenommen werden. Ein Angebot über anfallende Kosten kannst du ebenfalls über deinen Fachbetrieb beziehen.