Hallo Michl,
der Parameter 7008 ist für die Schwimmbadsteuerung. Sobald dieser aktiviert ist, wird die Wärmepumpe extern angefordert, wenn der Kontakt DE1 geschlossen wird. Die Sollwertvorgabe erfolgt hierbei über den Parameter 730C oder das 0-10V Anforderungssignal. Dabei wird der Sollwert genommen, welcher höher ist.
Sobald die Aktivierung der Schwimmbadsteuerung über DE1 vorliegt, wird zusätzlich der Stecker 157 geschaltet. Der Aufbau des Steckers 157 sieht dabei so aus, dass bei Nicht-Aktivierung "P" und "Ö" geschaltet sind und bei Aktivierung "P" und "S".
Über den Parameter 7011 "Anlagenkomponente bei externer Umschaltung" in Verbindung mit 7012 "Betriebsstatus bei externer Umschaltung" und 7013 "Dauer der externen Umschaltung" kann eine externe Betriebsartenumschaltung für einen oder mehrere Heizkreise bzw. eine Umschaltung der Warmwasserbereitung und/oder der Pufferspeicherbeheizung erfolgen. Die Anforderung erfolgt über den Eingang DE3 der EA1.
Über den Eingang DE3 kann auch eine normale externe Anforderung vorgenommen werden. Die Sollwertvorgabe erfolgt hierbei ebenfalls über den Parameter 730C oder das 0-10V Signal. Der höhere Wert wird verwendet. Über den Parameter 7014 wird vorgegeben, ob eine externe Anforderung erfolgen soll und ob die Mischer der Heizkreise 2 und 3 im Regelbetrieb bleiben oder auffahren sollen. Sollte eingestellt werden, dass eine externe Anforderung erfolgt, so hat dies Vorrang vor der Betriebsartenumschaltung.
Die Funktion extern Sperren wird über den Eingang DE2 der EA1 aktiviert. Über den Parameter 701A wird dabei vorgegeben, auf welche Heizkreispumpe, Sekundärpumpe Verdichter und /oder Speicherladepumpe die Sperrung wirken soll. Über den Parameter 7015 wird die Funktion des Mischers (Regelbetrieb oder Zu) vorgegeben. Wichtig ist hierbei noch, Extern Sperren hat immer eine höhere Priorität als Extern Anfordern und bei einer externen Sperrung ist ggf. der Frostschutz der Anlage nicht gewährleistet.
Eine Sammelstörmeldung kann bei deiner Anlage nur über die Erweiterung AM1 realisiert werden. Der Anschluss erfolgt dabei über den Ausgang A1 der AM1.
Solltest du zu bestimmten Einstellungen/ Funktionen noch genauere Fragen haben oder wie du die Parameter bei Wunschfunktionen einstellen musst, dann stelle Sie einfach unter der Antwort im Kommentar.
Beste Grüße °fl