Hallo Christian-S,
eine Betriebsartenumschaltung ist über die EA1 möglich. Wichtig sind die Parameter 7011, 7012 und 7013 in der Gruppe "Anlagendefinition". Das Signal für die Umschaltung wird über den Kontakt DE3 vorgenommen. Bei den Einstellungen ist dabei zu berücksichtigen, dass über DE3 auch die externe Anforderung geschaltet wird.
Über 7011 werden die für die Umschaltung benötigten Kreise ausgewählt (HK1, HK2, HK3, WW, Puffer, Lüftung) und über 7012 der Status auf welchen umgeschaltet werden soll. 7013 legt die Dauer der Umschaltung fest. Am besten liest Du dir diesen Punkt einmal in der Serviceanleitung WO1C unter dem jeweiligen Parameter durch. Solltest Du keine Serviceanleitung haben, kann ich Dir dies auch hier gerne erläutern oder alternativ die Anleitung zu mailen. Natürlich kannst Du mir auch sagen, was umgeschaltet werden soll und ich teile Dir mit, wie es einzustellen ist.
Beste Grüße °fl