Hallo Verdichter2, über den Stundenausgleich wird dafür gesorgt werden, dass die Verdichter immer gleich belastet werden. Da die Betriebsstunden im Regler der Wärmepumpe aber gleich sind, erkennt die Regelung nicht, dass Verdichter 2 weniger gelaufen ist. Es lässt sich über "Stundenausgleich einstellen" - "Nein" der Regelung sagen, dass immer der erste Verdichter angefordert wird und nur bei weiterem Wärmebedarf der zweite Verdichter. Von daher musst du, wie du bereits geschrieben hast, eine Umverdrahtung vornehmen, um den zweiten Verdichter zum ersten zu machen. Das Absperrventil Verdichter 2 ist für die Warmwasserladung notwendig, damit bei der Ladung mit einem Verdichter der zweite Verflüssiger nicht durchströmt wird. Bei deinem Vorhaben muss das Ventil also immer offen bleiben, ansonsten würde es zu einer Störmeldung kommen. Beste Grüße °fl