Hallo ZweiG, der Kühlbetrieb sollte beendet werden, wenn der berechnete Vorlaufsollwert um 4K unterschritten wurde. Dass der Kühlbetrieb bei einer gemittelten Außentemperatur von 12°C noch aktiv ist, ist nicht korrekt. Die Deaktivierung der Bereitschaft für den Kühlbetrieb sollte bei deinen Einstellungen aufgrund der Hysterese von 1K bei 23°C gemittelter Außentemperatur liegen. Bitte prüf einmal, ob der Kühlbetrieb bei den in den nächsten Tagen kühler werdenden Temperaturen nicht abgeschaltet wird. Erstelle mir davon bitte Bilder der Anlagenübersicht und sende mir diese per Mail an
[email protected] zu. Gib dabei bitte den Link zu deinem Beitrag mit an. Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen