Die 50 steht für 5K. Das bedeutet, wenn die eingestellte Warmwasser-Soll-Temperatur um mehr als 5K unterschritten wird, geht die Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung in Betrieb und heizt bis zum eingestellten Sollwert wieder auf. Bei der Einstellung oben beginnt und endet die Warmwasserbereitung nach dem Speichertemperatursensor im Speicher. Bei Normal begint die Warmwasserbereitung nach dem oberen und endet, wenn der Sollwert zuzüglich 2K Ausschaltdifferenz am Rücklaufsensor erreicht sind. Bei jeder Einstellung musst du aber schauen, dass die Temperatur auch erreichbar ist. Wie hoch du kommst, hängt von der maximalen Sekundärvorlauftemperatur ab. Bei deiner Anlage beträgt diese 60°C. Allerdings ist es empfehlenswert, den Sollwert auch nur so hoch einzustellen, wieviel Warmwasser wirklich benötigt wird. Jedes unnötig aufgeheizte Grad verbraucht unnötig Energie. Viele Grüße °fl