Hallo Zusammen, ich habe seit ein paar Tagen die Kühlung auch am laufen. Habe einen 300 Liter Wärme/Kältepuffer. habe folgendes Problem: sobald die WP die Kühlung aktiviert, fällt zeitweise die Temperatur des WP Kreises auf 12 grad. Der Vorlauf am Mischer fällt damit teilweise auch unter die 18 bzw 19 grad Vorlauf die ich aktuell eingestellt habe. Folge: der Taupunkt Schalter macht das, was er soll. Er schaltet die Heizkreis Pumpe ab. Der Mischer bekommt damit den Vorlauf nicht mehr über die dann aktuelle Temperatur gemischt (es zirkuliert ja nichts). die Pumpe bleibt dann aus, solange die WP läuft und den Puffer auf ca 15 grad abgekühlt. Nach einiger Zeit steigt die Temperatur des Vorlaufs und die Zirkulation im Heizkreis startet wieder. Ich habe damit aber nie ein durchlaufen der WP. Immer Takten im Takt des Taupunktsensors. gibt es Parameter, die verhindern, dass die WP den Puffer und den Primärkreis so weit runter kühlt?