Hallo besip2353,
der Start der Warmwasserbereitung erfolgt sowohl bei der Einstellung "oben" als auch bei "normal" nach dem oberen Speichertemperatursensor. Ist also um 14 Uhr die Solltemperatur noch nicht wieder um die eingestellte Hysterese unterschritten, bleibt die Wärmepumpe aus. Grundsätzlich ist es zu empfehlen, den Beginn der Warmwasserbereitung nach hinten zu verschieben, wenn du dadurch mehr PV-Eigenverbrauch haben kannst.
Da du ja auch im Winter PV-Energie nutzen kannst, auch wenn es nur wenig ist, ist es sinnvoll, die Zeiten ebenfalls danach auszurichten. Natürlich immer nur soweit, wie es für eure eigenen Komfortwünsche in Ordnung ist. Dies gilt im übrigen auch für die Höhe der eingestellten Warmwasser-Soll-Temperatur.
Den Puffer im Sommer aufzuheizen, nur weil PV-Energie zur Verfügung steht, halte ich für wenig sinnvoll. Schließlich benötigst du die dort gespeicherte Energie erst wieder ab dem Herbst oder frühestens im Spätsommer, wenn es Nachts wieder kälter ist. Durch ein unnötiges Aufheizen des Speichers wird der Verschleiß an deiner Wärmepumpe erhöht.
Du kannst gerne unter dem Kommentar meiner Antwort deine Fragen ergänzen.
Viele Grüße °fl