Hallo wfb,
die Zuschaltung deines Vitodens funktioniert folgendermaßen: (Ich gehe davon aus, dass er hydraulisch so eingebunden ist, dass er Heizbetrieb und Warmwasserbereitung macht und auch entsprechend freigegeben ist.)
Zuschaltung bei der Warmwasserbereitung:
-> Ist die Hysterese Zusatzheizung für Warmwasser unterschritten (Standard 10K), geht der ext. Wärmeerzeuger für die Warmwasserbereitung in Betrieb.
-> Bemerkt die Regelung, dass die Aufheizzeit des Warmwasserspeichers zu lange dauert, wird der ext. Wärmeerzeuger eingeschaltet.
-> Sollte das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) den im Parameter 7B0F eingestellten Wert unterschritten haben, erfolgt die Warmwasserbereitung nur noch durch den ext. Wärmeerzeuger.
Zuschaltung beim Heizbetrieb:
-> Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) größer als der im Parameter 7B02 eingestellte Wert, wird der ext. Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb nicht eingeschaltet.
-> Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) kleiner als der im Parameter 7B02 eingestellte Wert, wird der ext. Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb bei Bedarf hinzugeschaltet. Dies erfolgt dann, wenn die Wärmepumpenregelung bemerkt, dass die Aufheizung des Pufferspeichers zu lange dauert.
-> Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) kleiner als der im Parameter 7B0F eingestellte Wert, wird nur noch der ext. Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb eingeschaltet.
Beste Grüße °fl