Hallo hj-privat,
es freut mich, dass bei deiner Anlage die Ursache gefunden wurde. Nur darfst du jetzt von deiner Anlage nicht auf alle Anlagen hier in der Community schließen, die ein Volumenstromproblem haben. In der Regel sind es die Masse der Anlagen, die einen zu sitzenden Filter haben. Entweder, weil nicht richtig gespült wurde oder das Rohrsystem alt und stark verschmutzt ist. Dann auch zum Teil keine Schmutzfänger/-abscheider verbaut wurden.
Ich schiebe hier auch niemanden die Verantwortung dafür zu. Wenn ein Problem vorliegt, muss geprüft werden, was die Ursache ist. Aus der Ferne kann ich nur sehen, ob der Volumenstrom ausreichend ist oder nicht. Anschließend muss die weitere Prüfung vor Ort durchgeführt werden. Entweder durch den Fachbetrieb oder den Beitreiber der Anlage selbst.
Ich bin zudem auch noch nie der Typ gewesen, der aus dem Bauch heraus sagt, hier ist garantiert Bauteil xyz defekt, das muss getauscht werden. Ich versuche, Kosten zu vermeiden. Für den Kunden, den Fachbetrieb und uns. Das ist heute so und war auch früher schon so. Lieber etwas länger und genauer ein Fehlerbild geprüft, als drei Bauteile ausgetauscht, die es nachher nicht waren und am Ende will keiner die Kosten dafür zahlen.
Sicher verstehe ich, dass es nervig ist, wenn ich noch ein, zwei Fragen stelle oder Infos brauche oder vielleicht wieder schreibe, prüf doch nochmal das Filtersieb.
Viele Grüße Flo