Hallo Andy17,
du kannst versuchen, die Einstellungen zu optimieren. Die Hysterese der Warmwasserbereitung sollte nicht kleiner als 5K eingestellt werden und die Heizkennlinie muss ideal eingestellt sein. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ
Dadurch wird gewährleistet, dass die Ventile fast immer dauerhaft offen sind und so die erzeugte Leistung deiner Wärmepumpe abgenommen wird.
Allerdings darf nicht vergessen werden, dass deine Anlage einen fixspeed Verdichter hat. Das bedeutet, dass immer die volle Leistung ansteht, wenn die Anlage startet. In der Übergangszeit sind daher die Laufzeiten eher kürzer. Im Jahresdurchschnitt sollte versucht werden, eine relativ lange durchschnittliche Laufzeit zu erreichen.
Viele Grüße Flo