Die Meldung sagt aus, dass der Druck auf der Sauggasseite im Kältekreis zu gering ist. Die häufigsten Ursachen dafür sind, dass die Primärpumpe den Mindestumlauf nicht hält oder der Soledruck nicht ausreichend ist. Wenn der Zwischenkreis 2bar hat, ist das in Ordnung. Jetzt muss geprüft werden, wie hoch die Temperaturdifferenz zwischen Primär-Vor- und Rücklauf ist, wenn der Verdichter läuft. Es kann auch ein Problem bei der Brunnenpumpe vorliegen oder der Zwischenkreiswärmetauscher ist verschmutzt. Wenn das alles als in Ordnung bewertet werden kann, muss der Niederdrucksensor, das Expansionsventil und die Kältemittelmenge geprüft werden.
Viele Grüße Flo