Hallo Richard_S,
eine reine externe Anforderung, damit nur der Durchlauferhitzer läuft, ist nicht möglich. Die Möglichkeiten, die bestehen sind folgende:
Im erzwungenen Smart Grid Betrieb (Smart Grid Funktion 4) kann der Durchlauferhitzer mit freigegeben werden. Im Bedarfsfall (Smart Grid Funktion 3) wird er aber nicht angefordert. Ob Smart Grid an deiner Anlage möglich ist, kannst du testen, indem du in der Codierebene 1 nachschaust, ob dort die Smart Grid Gruppe vorhanden ist. Wenn ja, dann prüf dort einmal, ob der Parameter 7E80 auf 4 gestellt werden kann.
Über die Funktion externe Betriebsartenumschaltung könntest du dafür sorgen, dass auf den 2. Warmwasser-Sollwert, den Puffer-Festwert/ Puffer normal und die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises aufgeheizt wird. Die Funktion wird über das potentialfreie Schließen der Kontakte X3.12 und X3.13 ausgelöst. Die dafür zuständigen Parameter sind 7011, 7012 und 7013. Einen reinen Start des Durchlauferhitzers hinzubekommen, wird schwierig sein. Du kannst es aber weitestgehend optimieren und solltest die Betriebsweise in jedem Fall genau beobachten. Als Beispiel:
Du setzt die Warmwasserzeiten auf die Mittagszeit, wenn genügend PV-Energie zur Verfügung steht. Den normalen Sollwert setzt du so hoch an, dass ihn die Wärmepumpe noch gerade so erreicht, ohne die maximale Vorlauftemperatur (60°C) zu überschreiten. Hintergrund ist, dass die Wärmepumpe bei nicht ausreichend vorhandener PV-Energie noch einen ausreichend langen Lauf hinbekommt. Die Hysterese vom Durchlauferhitzer stellst du groß genug ein, damit dieser auch im ungünstigsten Fall bei der normalen Warmwasserbereitung nicht direkt mit startet. Wenn ausreichend PV-Energie vorhanden ist, wird auf den 2. Warmwasser-Sollwert umgeschaltet. Hier kannst du die Höhe entsprechend frei bestimmen, wie weit aufgeheizt werden soll. Die Wärmepumpe läuft nur so lange, bis die maximale Vorlauftemperatur erreicht ist und schaltet dann ab, anschließend übernimmt der Durchlauferhitzer. Eins gibt es dabei zu beachten, der Durchlauferhitzer muss den Sollwert erreicht haben, bevor die Mindestpausenzeit der Wärmepumpe abgelaufen ist, da es ansonsten einen neuen Startversuch von der Wärmepumpe selbst gibt. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt hohen Temperatur wird es zu einem Störausfall kommen.
Der Parameter 7014 muss auf 0 gesetzt werden, da ansonsten eine erzwungene Anforderung der Wärmepumpe stattfindet.
Der Einsatz eines Heizstabes ist, wie du bereits selbst festgestellt hast, in deinem Speicher nicht möglich.
Viele Grüße Flo