Damit hättest du einen Gesamtverbrauch von ca. 8500 kWh (September war nicht dabei). Extrem unrealistisch ist dies bei deinem Gebäude und den Heizkreisen erstmal nicht. Der Pufferspeicher wird immer nach dem höchsten Sollwert der Heizkreise beheizt. In deinem Fall ist das der ungeregelte Heizkreis, welcher damit schon ca. 9K über dem des gemischten Heizkreises liegt. Die Arbeitszahl der Wärmepumpe ist besser, je niedriger die Vorlauftemperatur ist. Da kommt sie aber selten hin, da hier sowohl bei der Warmwasserbereitung als auch im Heizbetrieb höhere Vorlauftemperaturen erreicht werden müssen. Was du versuchen kannst, ist als Erstes die Heizkennlinien der Heizkreise anzupassen, damit diese nur so hoch wie nötig ist und somit die Wärmepumpe auch nur die Wärme erzeugt, die wirklich benötigt wird.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ
Da die Puffertemperatur aktuell ziemlich hoch ist, vermute ich, dass es sich bei deiner Anlage um einen Kombipufferspeicher handelt? Wenn dem so ist, dann wird es häufig dazu kommen, dass die Wärmepumpe in der Warmwasserbereitung steckt und somit darüber Wärme für die Heizkreise erzeugt. Hier kann es helfen, feste Warmwasserzeiten zu programmieren. Diese dann auch nur zu den Zeiten, wo du weißt, dass Warmwasser benötigt wird.
Bei der Solltemperatur kannst du auch prüfen, ob es nicht eventuell ausreichend ist, die normale Solltemperatur so weit abzusenken, dass es für euch zum Duschen reicht. Für eine Badewannenfüllung könntest du dann den 2. Sollwert nutzen.
Allein mit den Dingen (Heizkennlinie, Schaltzeiten, Warmwasser-Soll-Temperatur) wirst du nach einem Jahr sehen, dass sich der Stromverbrauch deutlich reduzieren wird.
Viele Grüße Flo