OK, die Warmwasserbereitung wird vorgenommen, wenn die Solltemperatur um die eingestellt Hysterese unterschritten wurde. In deinem Fall bedeutet das, wenn die Warmwasser-Ist-Temperatur weniger als 43°C beträgt.
Der Heizbetrieb ist grundsätzlich aktiv, wenn die Heizgrenze unterschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Die Wärmepumpe startet, wenn die Vorlauf-Soll-Temperatur (abhängig von der Raum-Soll-Temperatur, der eingestellten Heizkennlinie und dem Langzeitmittel der Außentemperatur) um die Einschalthysterese (2K - Parameter 7304) unterschritten wurde. Abgeschaltet wird, wenn die Solltemperatur um die Ausschalthysterese (2K - Parameter 7313) überschritten wurde.
Viele Grüße Flo