Ich übernehme das mal, Zu 1: die Pumpe heißt Primärkreispumpe und sitzt in der Inneneinheit, sie steuert deinen Volumenstrom des Primärkreis. Der Volumenstrom ist so einzustellen das bei der WW Aufbereitung im Komfort Modus eine Spreizung von 7 k und im Eco Modus eine Spreizung von 4 k erwünscht ist. Der Volumenstrom der Wärmepumpe (Primärkreis) sollte nicht unter 1000 Liter eingestellt werden, (wegen dem Abtauprozess) in der Regel reichen 1500 Liter aus. Der Volumenstrom für den Heizkreis ist so einzustellen das je nach Heizart (Fußbodenheizung oder Radiatoren) eine Spreizung von ca. 2 - 4k bei Fußbodenheizung und bei Radiatoren, je nach Alter der Radiatoren, hier jetzt neuere, eine Spreizung von ca. 5-10 K (z.B. 45 °C Vorlauf und 35-40 °C Rücklauf) Wärmepumpen bevorzugen eine geringe Spreizung, um effizient arbeiten zu können. Je kleiner der Temperaturhub, desto besser die Arbeitszahl (COP) der Wärmepumpe. Zu Beginn des Heizbeginns fährt die Wärmepumpe an und steigt den Vorlauf auf die gewünschte Vorlauftemperatur wie im Heizkreis abgebildet. Der Rücklauf ist ein sehr wichtiger Wert weil dieser sagt der Wärmepumpe ob und wie viel Wärme das Haus gerade abnimmt. Das kann durchaus ein wenig dauern bis sich da was tut. Die Regelung steuert das dann so das für die Wärmepumpe immer eine geringe Spreizung bereit steht. Wenn du also mit einer FBH 35 Grad Vorlauf brauchst, der Rücklauf beträgt aber immer noch 28 Grad dann moduliert sie hoch bis sich irgendwann der Rücklauf meldet und entgegenkommt, darauf hin moduliert sie anschließend langsam runter um auf ihre gewünschte Spreizung zu gelangen. Wenn die Wärmeabnahme zu gering wird dann sieht man das auch über den Rücklauf, wenn dieser immer weiter steigt gibt es irgendwann einen Punkt wo die Anlage nicht mehr weiter runternoduliert und geht schließlich aus. Einerseits ist durch diese Aggressive Taktik die SW 2417 Schuld ja. Zu 2: Für den Heizkreis hast du in der Regel eine HK Pumpe, ggf einen Mischer und 2 Analoge Anzeigen die am Rücklauf und Vorlauf montiert sind. Hierfür werden dort die Werte entnommen. Wie man die Spreizung einstellt das habe ich oben bereits erwähnt. Ich hoffe du hast etwas Klarheit gewinnen können. Liebe Grüße aus dem Schwabenland
... Mehr anzeigen