Bei minus Graden ist die Luftfeuchtigkeit geringer und meine macht deutlich weniger Abtau Vorgänge ( gestern bei minus 4 gerade mal 6 Stück in 24h Das der Verdichter bei einer Split Maschine aus geht ist gut, da dort eine Kältekreisumkehr stattfindet, kann man schön in der Diagnose sehen sind da die sehr hohen Drücke nun auf der anderen Seit, die durch kurzes Stoppen wieder etwas runter gefahren werden und somit die Bauteile schont. Warum das bei der Monoblock anders ist verstehe ich leider noch nicht, kann nur vermuten das dort der KM weg deutlich kürzer ist. Das Auskühlen findet bei mir fast nicht statt. Der Abtauvorgang dauert etwa 10 Minuten,wobei die letzten 30 Sekunden der Heizkreis etwas abgekühlt. Da ich 24h heize ist das System auch schnell wieder da wo es war. Da das gesamte System ja Temperatur hat. Ich habe aber auch fast alleStellantriebe offen und eine sehr kleine Heizkurve. Wenn dann in der Übergangszeit von 5 bis 0 c draußen alle 2 Std abgetaut wird, fällt das auch nicht auf, da das System genug Wärme gespeichert hat, dann macht der Verdichter kurz halt seine 100 Leistung und fährt auch sehr schnell wieder auf seine 35—50 Prozent Leistung. Vorteil weniger Verdichter Leistung bedeutet weniger abtauen, da der Verdampfer weniger kalt wird