OK Die von dir eingestellte Neigung der HZ Kurve sagt folgendes aus Bei FBH 0,6 = deine VorLauf Temperatur verändert sich um 0,6° bei jedem Grad Änderung der AussenTemperatur Bei HeizKörPer entsprechend, also Neigung 1 um VL 1° auch bei 1° AT Dein Niveau hebt oder senkt die kpl parallel. Die "Sprünge" sind meines Erachtens zu hoch und damit ungleichmäßig. Deine FBH und HKP nehmen diese Warme nicht schnell genug ab, Anlage schaltet aus. Was ich bisher im Forum zu Heizkurven bei FBH lesen konnte arbeiten diese, nachdem FBH eher träge reagiert, mit Neigungen 2-4 und heben das Niveau bedarfsgerecht an. Bei HKP, ich habe nur alte HKP im Einsatz, bin ich den Winter und auch jetzt mit Heizkurve Neigung 0,4 Niveau 10 gut gefahren. D.h. die Anlage reagiert nicht so extrem auf jedes Grad Veränderung der AT. Wichtig - die Heizkörperventil offen lassen in den Räumen in dem deine Wunsch RaumTemperatur erreicht werden soll. In den Räumen die zu warm werden oder niedrigere Temp gewünscht sind über HZKthermostat reduzieren. Die eigentliche Steuerung erfolgt über deine HZkurve in Verbindung mit AT. Veränderungen der RT steuern indirekt die HZkurve, hebt oder senkt sie. Wichtig für dich: Notiere dir alle vorgenommenen Änderungen der Einstellungen um später beurteilen zu können was sich positiv oder. negativ ausgewirkt hat. Zum Volumenstrom: Hier schreibst du "aktuell". War er schon mal höher? Der Volumenstrom wird vom HeizungsBauer individuell passend zur Installation/Gebäude eingestellt, kann also bei jedem anders sein. Bei Warmwasser idR niedriger als Heizbetrieb. Wenn der Volumenstrom anfangs höher war z.B. 1550 statt jetzt 1290 ist das ein Hinweis darauf, daß das Sieb im Aussenteil (ODU) zumindest teilweise zugesetzt ist. Dies lässt sich leicht selbst reinigen. Anlage stromlos machen und dann wie im Video von Viessmann gezeigt reinigen. Zugangsdaten die gleichen wie hier. https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html Gruß Karl
... Mehr anzeigen