Danke, Franky! Dies scheint eine Moeglichkeit. Um 10 Uhr starte ich aus einer Heizpause bis 11 Uhr die WW-Bereitung, 49 Grad C. Mischer ist nicht vorhanden. Um 10:10 Uhr darf die Heizung starten. Gegen 10:35 ca ist die WW-Bereitung abgeschlossen (220 Liter, Kompaktanlage). Im einen Moment zeigt ViCare 51.9 Grad (noch WW-Bereitung) und im naechsten bereits um die 30 Grad VL-Temp. Vorher so um die 28 Grad VL bei Heizung zeitgesteuert aus. Es koennte sein, ist die Differenz von VL-Temp zum ersten Messwert nach der WW-Abschaltung grösser, als ein vorgegebener Wert, dass der Verdichter NICHT ausgeht. Ich teste das noch einen Tag, da 1x pro Tag WW-Bereitung und ich schalte von einer aktiven Heizung direkt in die WW-Bereitung. In diesem Fall sollte die Differenz VL zum ersten Messwert nach Ende der WW-Bereitung kleiner sein, wenn meine Vermutung korrekt sein sollte. Was meinst Du mit Nachlaufphase, sind das die ca. 25 Minuten, die die WW-Bereitung nach Abschluss noch aktiv ist, da ich max. 1h WW-Bereitung per Zeitsteuerung vorgebe? Ach jetzt verstehe ich, programmierte Nachlaufphase nach Abschluss der WW-Bereitung. Ja, koennte auch sein, dass diese auch parametergesteuert ist, mal so mal so. LG, Michael