Wir haben auch die V 222-S innen, aussen V 200-S, ein Ventilator, 200 Liter H2O WW-Tank.. KFW55, 120 m2. WW 1x um 16 Uhr pro Tag. Alle Stellmotoren abgeschraubt, also alle Ventile am RL offen. Sonst nur hydraulischer Abgleich und thermischer Abgleich. Nach 2 Heizperioden läuft Anlage stabil, 1 Takt pro Tag. Zurzeit bei 8°, 9° C und 7°C Heizen von 6:30 bis 16 Uhr, um die 2° C von 6 bis 20 Uhr heizen, kühlt über Nacht ca. 1K ab. Wirds kaelter entsprechend länger Heizen, um 3 oder 4 Uhr nachts beginnen. Wir haben PV ohne Akku daher tagsüber Heizen hat Prio. Die Sekundärkreispumpe läuft erst ab <-5°C, so ist nachts Ruhe vor der Pumpe. Den Wert muss man in den Einstellungen ändern, denn warum sollte die Heizkreispumpe FBH laufen, wenn der Kompressor nicht läuft? Wir überheizen tagsüber 1K. Ich logge auf Home Assistant mittels der basic API von Viessmann. Hauptproblem bei Installation war ein falsch eingestelltes Überstromventil (stand auf 150 mbar, muss aber >600 mbar). Jetzt sehe ich als Hauptproblem die hohe Frequenz der Abtauzyklen, evt. ist der Verdampfer zu klein für die feuchte Pfalz. Wir haben nur den 46 Liter Reihenpufferspeicher, die Abtauzyklen, kann mal all 35 Minuten sein, unterbrechen das Heizen, es fehlt Heizenergie innen. WW-Zirkulation ist energetisch betrachtet Unsinn, hätten wir garnicht gebraucht. Ist auch ausgestellt, wird auch nicht benutzt. Legionellentest nach einem Jahr negativ, keine Legionellen nachweisbar. Gruesse, Michael