Das funktioniert schon, einfach mal besser und mal schlechter ;-). Die Kesseltemperatur bewegt sich innerhalb der Hysterese auf und ab, bei Einstellung 04:02 bis zu 17 Grad über Soll-Kesseltemperatur und 3 Grad unter Kessel-Solltemperatur. Der Mischer mischt die berechnete Soll-VL aus der gelieferten Kesseltemperatur und dem Rücklauf zusammen. Je mehr "zu hohe" Kesseltemperatur geliefert wird, desto mehr muss der Mischer zufahren. Wenn die Ist-Kesseltemperatur gerade richtig oder unter der Soll-VL ist, dann ist der Mischer ganz offen. Alles, was den Volumenstrom reduziert, verkürzt die Brennerlaufzeit. Wenn Thermostatventile zufahren, ist die gelieferte VL offenbar zu hoch. Deshalb: Heizkennlinie so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es gerade wie gewünscht warm wird. 05:08 heisst, dass die Soll-Kesseltemperatur immer 8 Grad höher ist als die gewünschte Soll-VL. Der Mischer muss also immer hinuntermischen. Wozu den Kessel mehr aufheizen, wenns sowieso nicht gebraucht wird? Stelle 05:03 ein (untere Hystereseschwelle abgedeckt), vielleicht genügt auch noch weniger bis 05:00 - ausprobieren. Zum Takten noch: Ausser vielleicht bei Auslegungstemperatur wird dein Gerät immer takten, einfach deshalb, weil der Brenner nur mit einer fixen Leistung von 22 kW laufen kann. Wenn der Wärmebedarf kleiner ist als diese 22 kW, also (fast) immer, dann kann das Gerät die nötige geringere Leistung nur im An-Aus-Betrieb, d.h. mit Takten liefern. Ziel ist also nicht "kein Takten", sondern einfach "möglichst lange Brennerlaufzeiten". Zur Eingangsfrage nochmals: Bei deiner aktuellen hohen Heizkennlinie und Differenztemperatur und grossen Hysterese war die eingestellte max.Kesseltemperatur ziemlich sicher auch für das Abschalten des Brenners verantwortlich. Die Lösung ist nun aber nicht, einfach die max.Kesseltemperatur höher zu stellen, sondern die Heizkennlinie und Differenztemperatur so weit wie möglich abzusenken. Dann wird automatisch die erreichte Ist-Kesseltemperatur niedriger, die Hysterese kann vermutlich voll ausgenutzt werden, der Volumenstrom wird weniger durch einen zugefahrenen Mischer oder Thermostatventile verringert - und insgesamt wird die Brennerlaufzeit länger.
... Mehr anzeigen