@Viessi18 schrieb: ich habe in einem anderen Beitrag gesehen, dass Du einen Kombnidpeicher hast unf Deine WW Bereitung viel mehr Energe benötigt wie Deine Heizungwasserbereiter. Ich hätte dazu Fragen weil das bei mir auch so ist und die Warmwasserbereitung dann auch den Speicherbreich der Heizung mit aufheizt: Nicht ganz, ich habe mich erfolgreich gegen eine Kombispeicher wehren können, wir haben jetzt zwei voneinander getrennte Speicher. Kombispeicher heißt bei Dir: Heizungsbereich unten /Wamwasserbereich oben und das Trinkwasser fließt durch ein Rohr durch beide Berriche und wird erhitzt Ist das korrekt? Für den WW-Speicher stimmt das, funktionier nach dem Durchlauferhitzerprinzip. ca.400l Heizwasser, 20l Brauchwasser in der Spirale Hast Du für den oder die Heizkreise Mischer-/Pumpengruppen und laufen deren Pumpen während drer Warmwasserbereitung? Wenn ja, wo sind die Pumpen angeschlossen, an der Inneneinheit (P1, P2) oder vielleicht am Divicon an Anschluss 40? Der Puffer ist die Hydraulische Weiche, von dem gehen die beiden Heizkreise für FBHzg und Radiatoren ab. Ich dachte immer Divicon ist der Name der Mischergruppe? Die Pumpen und auch die Temperatursensoren für VL sind an der Inneneinheit angeschlossen Fällt bei der Warmwasserbereitung die Temperatur des Warmwasserbereiches erst mal ab, weil es zur Vermischung der Bereiche kommt? Ja, 13:00Uhr WW-Bereitung wurde gestartet, gegen 20Uhr geduscht, als WW entnommen. Brnutzt Du für das Warmwasser den Modus Eco oder Comfort? Eco Viele Grüße Viessi18 Hilft die das weiter? Viele Grüße Marc