Da was Schlaues zu empfehlen ist nicht einfach. Du hast keinen Puffer, einen Heizkreismit FBHzg und Radiatoren, wie sieht denn die Hydraulik aus, ist die FBHzg im Rücklauf vom Radiatorenkreis eingebunden? Ohne Puffer sollte nach meinem Verständnis der VL direkt in den Heizkreis gehen, du hast aber in der Anzeige 38°C für den VL aus der WP und 24°C für deinen Heizkreis, ist das elektronische Ventil, von dem du gesprochen hast, vielleicht ein Mischer, der die Temperatur wieder runterkühlt? Wie hast du deine Heizkurve stehen und hast du nur eine, da ja offensichtlich nur ein Heizkreis? 24°C kann OK für eine Fußbodenheizung sein, im Radiatorenkreis brauchst du aktuell vermutlich ein bisschen mehr Temperature. Generell brauchst du Volumenstrom, wie hoch ist der denn wenn? Kannst du am Innengerät oder in ViGuide ablesen. Du hast noch die Stellköpfe auf den Heizkreisen, auch wenn du sagst das die offen sind, um sicherzugehen das die Ventile komplett offen sind würde ich die Stellmotoren abschrauben. Edit: Mit dem Heiregister, also der Zusatzheizung funktioniert es besser? Auch komisch, die Energie die du brauchst sollte die WP ja locker ohne Zusatzheizung aufbringen, an der Hydraulik ändert die Zusatzheizung nichts. Kannst du sagen wie hoch die VL Temperaturen mit der Zusatzheizung waren?