Dem stimme ich zu. Am Niveau würde ich anfangs gar nichts machen. Alle Thermostate auf und mit 1,0 heizen. Wird die Wohlfühltemperatur nicht erreicht,muss die Kurve höher. Wird's zu warm,natürlich runter. Ziel muss sein,dass Thermostate nur in den Räumen nötig sind,wo es nicht so warm werden soll. Die 1 gilt natürlich für Radiatoren. Bei einer FBH könnte man mit 0.5 anfangen. Das Niveau hebt heutzutage nur den Fusspunkt an. Sprich,es ist egal,ob draussen 10 oder 15*C sind,du heizt immer mit der gleichen VLT. Früher war das mal die Parallelverschiebung .Wärmepumpen haben aber eine Obergrenze. Da wird die Kurve nicht parallel verschoben.