@Franky , glaubs mir doch endlich, du brauchst bei Viessmann keinen separaten Kesselkreis.😏 Nie, nie, gar nie. 🙂 Jeder HK sendet eine Anforderung an die Regelung, diese addiert bei Mischerkreisen dazu den Wert aus Codierung 9F und regelt den Kessel. @vip-klaus Das Gerät kann so konfiguriert werden, dass der Kesselkreis (A1) verschwindet. Dazu muss das Anlagenschema 4 eingestellt werden, das bedeutet ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2 + WW). Momentan ist wohl 6 eingestellt, das bedeutet: Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) + WW Die Umstellung ist hier auf S.81 beschrieben: 6169283VSA00007_1.PDF (viessmann.com) Wenn ihr umbaut kann das wieder geändert werden. Der angebliche Mehrverbrauch wundert mich aber, hat doch jemand was angeschlossen? Solltest du eine Systemtrennung haben, kannst du die Primärpumpe mit der Pumpe des Kreises M2 zusammenklemmen.