So wie ich das sehe, würde ich die Codierung ändern auf 00:4 = 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung. Die Pumpe PLP dann mit der Speck-Pumpe zusammenklemmen, dann läuft die Pumpe PLP nur, wenn auch die FBH an ist. Der FBH entnimmt recht hoch, dann wird dir natürlich immer wieder das BWW abkühlen. Würde daher den Vorrang aufheben -> A2:0 einstellen. Optimal ist das Schema sicher nicht, aber deswegen einen langen Rechtsstreit riskieren? Ziel war wohl, die Heizungsunterstützung recht einfach und ohne Umschaltventile hinzubekommen. Warum man deswegen auch noch eine Regelung von Wolf reinbasteln musste, erschließt sich mir nicht ganz.😊 Das einzige von Viessmann ist übrigens der Vitocrossal mit Regelung, alles andere ist von zig Firmen zusammengewürfelt, obwohl es da auch Viessmann-Produkte gibt.🙂