>Sehe ich es richtig, daß sich die eingestellten Temperaturen an der Heizung (nicht Raum-Thermostate) auf die Außentemperatur beziehen? Also, daß die Heizung nur dann läuft, wenn die Außentemperatur unterhalb der eingestellten Temperatur an der Heizung (nicht Raum-Thermostate) liegt? richtig, die Grenze, insbesondere im Sommer wichtig, kann über Codieradressen angepasst werden >Warum läuft eigentlich die Umwälzpumpe permanent, also auch wenn kein einziges Raum-Thermostat "heizen" anfordert? Weil die Thermostate nicht vernetzt sind, deine Anlage weiß nicht, wie die Thermostate stehen. Die Pumpe sollte aber ihre Drehzhal automatisch drosseln( sie "spürt" den Widerstand) Tipp: Die Thermostate auf die gewünschte Temp. einstellen, z.B. Schlafzimmer 18°C und auch nachts so stehen lassen >Was mache ich denn, wenn die am Raum-Thermostat eingestellte Temperatur in einem Raum nie erreicht wird? Fehlt hier der hydraulische Abgleich, oder muß ich die Heizkennlinie ein wenig nach oben verschieben? Kann beides sein. Einfach mal die anderen Räume zudrehen, wird dann der andere warm, ist es der hydraulische Abgleich, ansonsten die Kennlinie möglichst niedrig stellen. Dass 3°C nicht gehen wundert mich, hast du eine Vitocal, welcher Herstellnr.? >Kann ein Raum-Thermostat auf eine höhere Temperatur wie die Solltemperatur der Anlage eingestellt werden? Bzw. kann die gewünschte Raumtemperatur überhaupt erreicht werden Kann man schon machen;-), nur sollte diese höhere Temp. bei richtig eingestellter Kennlinie nicht erreicht werden.