Greenhorn versucht Vitodens 300 zu reparieren (Pumpe...)

Hallo!

 

Habe eine alte Vitodens 300 (ca. Bj 2000) die mir verschiedene Fehlercodes ausgespuckt hat (35, 15).

Der Fachmann wollte uns eine neue Heizung aufschwatzen und war auch keine Hilfe.

Habe mir eine ähnliche Heizung an Land gezogen und nach wildem hin und hertauschen sämtlicher Platinen und Kombinationen läuft sie wieder(!).

Allerdings nur im Warmwasserbereich. Die Pumpe für den Heizkreis läuft nicht und die Heizkörper bleiben kalt.

Leider weiss ich nicht mehr genau welche Platine ursprünglich wo verbaut war.

Allerdings hatte die andere Heizung 2 Pumpen drin und meine hat nur eine.

Weil ich vermutet habe, dass die nun nicht angesteuert wird habe ich nachgesehen ob da ein Steckplatz leer ist oder so, konnte aber nichts finden, alles belegt und kann auch nichts falsch belegt sein.

Die Pumpe hatte ich auf und habe die Welle gedreht, alles lose, nichts fest.

Fällt Euch noch was ein??

Pumpe selbst kann ich ja nicht testen und habe auch keine zweite von dieser Nr. vorrätig.

Meine hatte die Steuerung mit Witterung und die andere die andere Steuerung.

Sorry für das Durcheinander.

Irgendwelche Tips von Leuten die mehr Durchblick haben?

 

Danke!

33 ANTWORTEN 33

Ich habe diese Pume hier rumliegen, da ist alles gleich, nur oben steht 22W42 statt 21 W44.

Kann ich die nehmen?

Was wäre sonst mit der aus dem Austaschgerät?

DIE HEIZUNG LÄUFT WIEDER UND ALLE HEIZKÖRPER WERDEN WARM!!!

VIELEN DANK AN ALLE!!!

BESONDERS AN FIEDEL, DER NOCH MT MIR AN EINE LÖSUNG GEGLAUBT UND GEHOLFEN HAT ALS ICH ALLES DURCHEINANDER GEWORFEN HABE UND GEGEN ALLE NORMEN AUS ZWEI NICHT-IDENTISCHEN HEIZUNGEN EINE MACHEN WOLLTE!!

 

Der Nachfolge-Pumpenmotor, den ich hier tatsächlich noch rumliegen hatte, passt nicht weil er nur ein Kabel dran hatte.

Habe einfach die Pumpe aus der unorthodoxen Ersatzheizung genommen weil die, bis auf die Nummer, in allen Werten und der Grösse identisch ist und die eingebaut.

Jetzt läuft alles!!!!

Man ist das hammergeil!

Und das als Frau, während der Mann mich einfach in der Kälte sitzen liess und der Heizungsbauer alles für unmöglich erklärt hat. Ausser natürlich ne Wärmepumpe für Zigtausende einbauen, das geht immer.

VIELEN DANK NOCHMAL!!!

 

p.s.

man kann an Gott glauben, mit und ohne Kirche.

Er ist ein Belohner derer die an ihn glauben

(Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Hebräer 6,11)

 

Und:

Ich will die segnen, die Dich segnen (1. Mose 12,3)

 

Also freut Euch auf was, denn Gott lässt sich einfach nichts schenken.

 

Alles Gute!

:-))))

Sehr schön! Freue mich auch... 😊

 

Die Pumpe mit "nur einem Kabel" hätte höchstw. auch funktioniert. Dazu stellt man wie gesagt

den Parameter 013 von 001 auf 000. Dann wird die Pumpe nicht mehr über den Bus (zweites

Kabel), sondern über ein Relais auf der LGM29 geschaltet.

Mein Mann konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat die nächste Intrige gesponnen.

Heute haben mich die Bullen aus dem Bett geworfen. Mein Mann hatte die bestellt und so getan als würde ich die Bude in die Luft jagen, weil ich an der Gasheizung und den Gasleitungen rumgeschraubt hätte.

Die sind dann einfach in meinen Keller, haben das Gas abgedreht und die Heizung ausser Betrieb gesetzt. Das dürfen die überhaupt nicht.

Danach (!) haben sie mich geholt und ich sollte mal erklären was ich da gemacht hätte.

Als ich nur Platinen und Pumpe getauscht hatte, sind sie abgezogen.

Anschliessend ging die Heizung nicht mehr in Betrieb zu setzen. Kann sein, dass die das Gas zuerst abgedreht haben. Habe das natürlich wieder angedreht und es danach zweimal, zeitlich versetzt, probiert, sie fährt nicht mehr hoch. Auf dem Display blinken Hyroglyphen und ich weiss nicht, was ich jetzt tun kann.

Die funktionstüchtige Heizung schützt mich vor der Räumung, sie muss wieder laufen.

20260113_174934.jpg

Es könnte sein,dass du den Gashahn im Keller zu schnell geöffnet hast. So,dass die Gasarmatur am Hauptanschluss gesperrt hat. Dein Versorger kann den wieder entsperren.

Fehler 1:5 beschreibt keine Flammbildung.

Es könnte sein,dass du den Gashahn im Keller zu schnell geöffnet hast. So,dass die Gasarmatur am Hauptanschluss gesperrt hat. Dein Versorger kann den wieder entsperren.

 

Das ist durchaus möglich. Beobachte mal ob sich der Gaszähler dreht (also das Rädchen 😉), wenn

die Therme starten will. Ist das nicht der Fall, hat diese "Sicherheitsarmatur" ausgelöst und muss

vom Gasversorger entsperrt werden.

Leider hängt der Gaszähler im anderen Haus und ich kann das nicht gleichzeitig tun.

Allerdings versucht die Heizung gar nicht  erst zu starten, kein Gebläse, keine Zündung.

Nix, nur die Störung leuchtet und das Display blinkt. Da würde sich wohl auch kein Rädchen drehen.

Kann es trotzdem dieser Fehler sein?

Dann lasse mal an der Therme den Anschlussdruck messen. 

 

Weißt du denn wie du die Therme entstörst, bzw welches die Entstörtaste ist?

Die rot umradete Taste 1x drücken und dann erst mal earten was passiert:

 

Entstörtaste.jpg

 

Wenn auch nach 1 Minute noch nichts passiert (Terme nicht versucht zu starten, oder andere

Fehlermeldung kommt), miss mal die beiden Sicherungen auf der LGM29 durch. Ggf. ist da eine

durch das Aus/Einschalten gekommen...

 

 

 

 