Nach den bisherigen Informationen gehe ich nach wie vor von dieser Theorie aus: Die zwei Hocheffizienzpumpen sind parallel geschaltet. Da die Hocheffizienzpumpen einen hohen Anlaufstrom haben, haben sie das alte Pumpenrelais verschmort. Dies hat nun einen höheren Übergangswiderstand, dadurch entstehen elektromagnetische Störungen, diese stören dann den Feuerungsautomaten. In diesem Fall müsste man die Regelung (das Teil oben auf dem Kessel, (der Atola ist ein Kessel😁, der Brenner sind nur die Rohre unten) reparieren oder eine neue Regelung installieren, deren Relais können den hohen Anlaufstrom ab. Das wäre immer noch billiger als eine neue Anlage, der Atola ist sehr haltbar, wenn der Feuerungsautomat von 2016 ist, ist er eher nicht defekt. Der Ionisationsstrom ist dann ziemlich sicher ok, kann man aber auch messen, wenn er eh da ist, dauert nur 5 min.