Das sind aber zwei verschiedene Leistungsbilanzen. Oben nimmt der Heizkreis die gelieferte Leistung von 6810W auch ab. Im unteren Bild nimmt der Heizkreis bei gleicher Spreizung nur 3260W ab. D.h., auch die Räume wären unterschiedlich warm. Der Rücklauf in die WP hätte dann 33,6°C, also nur 1,4K Spreizung, wenn die WP soweit runtermodulieren könnte. Sind die HK auf niedrigen Volumenstrom dimensioniert (und nur dann wäre die Weiche sinnvoll), würden sie eine Spreizung von 6,3K erzeugen und der Rücklauf der Weiche hätte idealerweise wieder genau 3K. Wo ich dir aber recht gebe, und vielleicht war das auch so gemeint, wenn man ohne Speicher einen zu hohen Volumenstrom fährt, ist es wegen der sehr geringen Spreizung eher schwierig, überhaupt ganz niedrige Modulationsleistungen von der WP abzufordern.