Die HK1-Pumpe muss ausgenommen vom Sparbetrieb eigentlich immer aktiv bleiben, da diese auch für den WW- und Abtaukreis zuständig ist. Nur die HK2 Pumpe müsste ausgehen, wenn kein Heizbetrieb läuft, also WW oder Abtauen. Wenn diese beim Abtauen an bleibt, zieht der HK2 Heizwasser am Abtaupuffer vorbei und sorgt durch seine Wärmeabgabe an die Räume dafür, dass die RLT unten bleibt und die Temperatur für die Abtauung nicht oder erst nach langer Zeit erreicht wird. Außerdem wird es warm bei dir. Bleibt die HK2-Pumpe denn auch bei funktionierenden Abtauprozessen an? Wenn die HK2-Pumpe während der WW-Bereitung an bleibt, kreiselt das Wasser der FBH rückwärts durch den Abtaupuffer, was wahrscheinlich erstmal keine Probleme verursacht. Ist evtl. an der HK2-Pumpe das PWM-Kabel (kleiner Stecker) locker?