Hallo Gemeinde, zur Zeit betreibe ich meine Vitocal 250 im Warmwasser und Heizbetrieb. WW = 50°C, Heizkennlinie Neigung 0,3, Niveau 11. Damit habe ich bei den derzeitigen Außentemperaturen von 8 - 12°C eine Vorlauftemperatur von um die 37°C, damit bekomme ich die Bude gut warm (ca. 22°C). Warmes Wasser wird ab 13:30 Uhr erzeugt, dauert ca. 1,5 - 2 Stunden im ECO Modus, was kein Problem darstellt. Was mich ein klein wenig stört, ist die Tatsache, das der Verdichter, nach dem das Wasser erwärmt wurde aus geht und dann nach 10 Minuten wieder anspringt. Ja, die Vorlauftemperatur beträgt am Ender der WW Bereitung ca. 60°C. Gibt es eine Möglichkeit diesen Verdichterstart zu umgehen, hätte gerne das der Verdichter danach mit stark reduzierter Leistung weiter läuft. Kann ich hier irgendetwas einstellen um dies zu erreichen? Danke für eure Ideen und Unterstützungen.